Page 2 sur 3
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 11:39
par Flox
ok pour avancer il me faut une capture de votre arborescence AD, MP possible
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 12:13
par Flox
pouvez vous essayer avec cette configuration:
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 12:34
par Lancelot
Alors, avec un seul OU ça fonctionne, mais si j'en rajoute un deuxième, toujours aucun problème. Mais au troisième OU ça ne marche plus.
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 12:36
par Flox
pouvez vous donner le champ emplacement au moment du blocage avec 3 branches
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 12:41
par Lancelot
Autant pour moi, certains fonctionnent et d'autres non..
Serait-il possible que cela soit du aux caractères spéciaux comme les nom composés et séparer d'un "-" ou des "ê" ?
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 12:46
par Flox
Justement c'est ce que j'essaye d'isoler, pouvez vous donner les chemins qui bloque
question pourquoi ne pas mettre la racine OU=SIEL**** uniquement ?
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 13:05
par Lancelot
Voilà les chemins qui bloque:
ou=USERS,ou=IR CENTRE,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR CENTRE EST,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR EST,ou=_; X
ou=USERS,ou=IR IDF,ou=_; X
ou=USERS,ou=IR NORD,ou=_; X
ou=USERS,ou=IR NORD EST,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR NORD OUEST,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR SIEGE,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR SUD,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR SUD EST,ou=_; OK
ou=USERS,ou=IR SUD OUEST,ou=_; OK
Je n'ai pas pris le niveau de la racine car il y a plusieurs utilisateurs à ne pas inclure.
Toute fois, comme ça marche avec la racine, c'est ce que je vais faire.
Après il est vrai que je peu désactiver les utilisateurs... même si je trouve que c'est moins "propre"
Quand j'avais la solution en période de test j'avais les même config (avec wamp que je n'ai plus maintenant), l'import se passait correctement.
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 13:25
par Flox
j'avoue ne pas réussir à reproduire le pb:
- 2018-03-09 13_23_43-screenshot-zensoft.png (47.65 Kio) Vu 4350 fois
pouvez vous vérifier qu'il n'y a pas de point virgule en trop
pouvez vous me donner la chaîne complète dans emplacement des utilisateurs
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 14:08
par Lancelot
Il n'y a pas de point virgule supplémentaire ou oublié, j'ai vérifier plusieurs fois et cela n'expliquerai pas pourquoi les 3 OU ne fonctionne pas indépendamment des autres.
la chaine complète :
ou=USERS,ou=IR CENTRE,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR CENTRE EST,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR EST,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR IDF,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR NORD,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR NORD EST,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR NORD OUEST,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR SIEGE,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR SUD,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR SUD EST,ou=_SIELBLEU;ou=USERS,ou=IR SUD OUEST,ou=_SIELBLEU;
Re: Synchronisation AD
Posté : ven. 9 mars 2018 14:10
par Flox
pouvez vous supprimer le dernier point virgule